Cảm biến chênh áp PEL được gọi là cảm biến đo chênh áp suất. Thường dùng để đo áp suất nhỏ vài Pascal đến vài trăm Pascal. Các ứng dụng thường dùng để đo chênh áp như: Đo chênh áp cầu thang, chênh áp phòng sạch thí nghiệm, lò hơi.
Cảm biến chênh áp PEL được dùng đo sự chênh lệch áp suất giữa 2 điểm, khu vực cần đo. Ví dụ trong và ngoài phòng sạch. Bên trong phòng có áp suất 100 Pa, bên ngoài là 75 Pa. Vậy sự chênh lệch áp suất là 25 Pa.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phones: 0932 53 43 73 Mr Thống (Zalo)
Skype: thongnv22
Email: thongnv22@bff-tech.com
website: doluongtudong.com
Chênh lệch áp suất là gì? Chênh lệch áp suất là giữa 2 điểm, khu vực cần đo có áp suất khác biệt nhau.
Nguyên lý đo chênh áp ? Ta sẽ đo sự chênh lệch áp suất giữa 2 khu vực đó. Thiết bị đo sự chênh lệch áp suất đó được gọi là Cảm biến chênh áp. Nó sẽ đo áp suất ở 2 nơi cùng lúc để so sánh và đánh giá độ chênh lệch áp suất.
Sự chênh lệch áp suất thường dùng trong các tòa nhà, phòng thí nghiệm thường trong khoảng 0-50 Pa. Dãy đo này thường được dùng trong các hệ thống điều hòa không khí, thông gió cho các tòa nhà chung cư, văn phòng. Gọi tắt là HVAC. Dưới đây là thông tin chi tiết sản phẩm chuyên dùng đo chênh lệch áp suất trong hệ thống HVAC. Cảm biến chênh áp PEL xuất xứ Produal – Phần Lan.
Thông số kỹ thuật cảm biến chênh áp PEL
Các tùy chọn khác của cảm biến PEL
Cảm biến chênh áp PEL có nhiều dãy đo như trình bày ở trên. Vậy muốn chọn dãy đo theo ứng dụng thì đấu nối dây như thế nào. Cùng xem hình dưới đây để hiểu rõ hơn.
Cảm biến chênh áp PEL không nhất thiết phải trong trong HVAC. Trong các phòng sạch hay vi sinh. Có thể sử dụng trong các ứng dụng đơn giản như chênh áp cầu thang, đo chênh áp khí, gió.
Ví dụ. Đo chênh lệch áp suất tại cầu thang. Khi có cháy, cầu thang bộ là nơi thoát hiểm an toàn nhất. Điều này cần đảm bảo là cầu thang bộ sẽ hạn chế sự xuất hiện của khói nếu có hỏa hoạn xảy ra. Để làm được thì cần duy trì áp suất ở cầu thang lớn hơn các hành lang. Giải pháp nào để đảm bảo áp suất cầu thang luôn lớn hơn ở hành lang.
Giải pháp: Ta gắn cảm biến chênh áp PEL ở cửa ra vào cầu thang bộ. Nó sẽ giám sát sự chênh lệch áp suất ở 2 nơi. Khi áp suất nhỏ hơn, ta sẽ kích hoạt quạt để đưa không khi từ bên ngoài vào và khi đó,áp suất trong thang bộ sẽ lớn hơn. Khói sẽ không bay vào thang bộ thoát hiểm.
Vậy làm sao để có thể mở hoặc tắt quạt tự động khi sự chênh lệch áp suất đạt ngưỡng nhất định. Giải pháp là dùng Bộ điều khiển áp suất.
Bộ điều khiển áp suất OM352UNI có ngõ ra điều khiển dạng relay ON/OFF hoặc dạng tín hiêu Analog 4-20mA, modbus…
Nó còn có một tên gọi khác là OM352UNI bộ hiển thị áp suất. Bởi vì nó còn được dùng để hiển thị giá trị từ các cảm biến áp suất có ngõ ra dạng 4-20mA, 0-10V. Có thể hiển thị giá trị từ Cảm biến chênh áp PEL một cách rõ ràng.
Ứng dụng kết hợp cảm biến chênh áp PEL và Bộ điều khiển áp suất OM352UNI đề điều khiển ON/OFF quạt thông gió.
Cam kết sản phẩm đều nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu. Để được tư vấn kỹ thuật, liên hệ báo giá sản phẩm các bạn hãy liên hệ theo thông tin sau
Skype: thongnv22
Email: thongnv22@bff-tech.com
website: doluongtudong.com
Cảm biến chênh áp PEL được dùng đo sự chênh lệch áp suất giữa 2 điểm, khu vực cần đo. Ví dụ trong và ngoài phòng sạch. Bên trong phòng có áp suất 100 Pa, bên ngoài là 75 Pa. Vậy sự chênh lệch áp suất là 25 Pa.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phones: 0932 53 43 73 Mr Thống (Zalo)
Skype: thongnv22
Email: thongnv22@bff-tech.com
website: doluongtudong.com
Cảm biến đo chênh áp suất PEL
Chênh lệch áp suất là gì
Chênh lệch áp suất là gì? Chênh lệch áp suất là giữa 2 điểm, khu vực cần đo có áp suất khác biệt nhau.
Nguyên lý đo chênh áp ? Ta sẽ đo sự chênh lệch áp suất giữa 2 khu vực đó. Thiết bị đo sự chênh lệch áp suất đó được gọi là Cảm biến chênh áp. Nó sẽ đo áp suất ở 2 nơi cùng lúc để so sánh và đánh giá độ chênh lệch áp suất.
Cảm biến chênh áp PEL
Sự chênh lệch áp suất thường dùng trong các tòa nhà, phòng thí nghiệm thường trong khoảng 0-50 Pa. Dãy đo này thường được dùng trong các hệ thống điều hòa không khí, thông gió cho các tòa nhà chung cư, văn phòng. Gọi tắt là HVAC. Dưới đây là thông tin chi tiết sản phẩm chuyên dùng đo chênh lệch áp suất trong hệ thống HVAC. Cảm biến chênh áp PEL xuất xứ Produal – Phần Lan.
Cảm biến chênh áp suất PEL
Thông số kỹ thuật cảm biến chênh áp PEL
- Model: PEL
- Dãy đo: -50..50 Pa, -100..100 Pa, -250..250 Pa, 0..100 Pa, 0..200 Pa, 0…500 Pa, 0..1000 Pa
- Dãy đo tùy chọn theo ứng dụng cần mua.
- Sai số: 0.5 Pa, một con số rất nhỏ
- Ngõ ra tín hiệu : 4-20mA / 0-10V / 0..5V / 0-20mA .
- Khả năng chịu quá áp : 74Kpa
- Nhiệt độ làm việc : 0…50ºC
- Khả năng bảo vê : IP54
- Nguồn cấp : 24VDC / AC.
- Kích thước: 105 x 102 x 46 mm
- Xuất xứ: hãng Produal – Phần Lan. Đây là một hãng chuyên sản xuất các thiết bị cho hệ thống HVAC.
Các tùy chọn khác của cảm biến PEL
- Tùy chọn màn hình hiển thị ( PEL -N )
- Tùy chọn ngõ ra dạng Modbus RTU ( PEL-M)
- Tùy chọn có hiển thị và ngõ ra ra Modbus RTU ( PEL-M-N)
Cảm biến chênh áp PEL có nhiều dãy đo như trình bày ở trên. Vậy muốn chọn dãy đo theo ứng dụng thì đấu nối dây như thế nào. Cùng xem hình dưới đây để hiểu rõ hơn.
Cách cài dãy đo cảm biến chênh áp PEL
Ứng dụng cảm biến chênh áp PEL
Cảm biến chênh áp PEL không nhất thiết phải trong trong HVAC. Trong các phòng sạch hay vi sinh. Có thể sử dụng trong các ứng dụng đơn giản như chênh áp cầu thang, đo chênh áp khí, gió.
Ví dụ. Đo chênh lệch áp suất tại cầu thang. Khi có cháy, cầu thang bộ là nơi thoát hiểm an toàn nhất. Điều này cần đảm bảo là cầu thang bộ sẽ hạn chế sự xuất hiện của khói nếu có hỏa hoạn xảy ra. Để làm được thì cần duy trì áp suất ở cầu thang lớn hơn các hành lang. Giải pháp nào để đảm bảo áp suất cầu thang luôn lớn hơn ở hành lang.
Giải pháp: Ta gắn cảm biến chênh áp PEL ở cửa ra vào cầu thang bộ. Nó sẽ giám sát sự chênh lệch áp suất ở 2 nơi. Khi áp suất nhỏ hơn, ta sẽ kích hoạt quạt để đưa không khi từ bên ngoài vào và khi đó,áp suất trong thang bộ sẽ lớn hơn. Khói sẽ không bay vào thang bộ thoát hiểm.
Vậy làm sao để có thể mở hoặc tắt quạt tự động khi sự chênh lệch áp suất đạt ngưỡng nhất định. Giải pháp là dùng Bộ điều khiển áp suất.
Bộ điều khiển – hiển thị áp suất OM352UNI
Bộ điều khiển áp suất OM352UNI có ngõ ra điều khiển dạng relay ON/OFF hoặc dạng tín hiêu Analog 4-20mA, modbus…
Nó còn có một tên gọi khác là OM352UNI bộ hiển thị áp suất. Bởi vì nó còn được dùng để hiển thị giá trị từ các cảm biến áp suất có ngõ ra dạng 4-20mA, 0-10V. Có thể hiển thị giá trị từ Cảm biến chênh áp PEL một cách rõ ràng.
Thông số kỹ thuật của Bộ điều khiển OM352UNI
- Model: OM352UNI-1A211
- Có khả năng hiển thị áp lên đến 2000 Pa
- Ngõ vào: Cảm biến chênh áp PEL, Các tín hiệu dạng 4-20mA, 0-10v..
- Ngõ ra dạng relay ON/OFF.
- Có tùy chọn ngõ ra dạng analog: 4-20mA / 0-10V..
- Power supply: 80…250 VAC, 10…30 VDC.
- Màn hình hiển thị 4 led.
- Hệ số cách ly chống nhiễu.
- Sai số: 0.1%
- Bộ điều khiển làm việc ở nhiệt đô: -10…65ºC
- Nhiệt độ lưu kho: -40…85ºC.
- Kích thước: 96 x 48mm.
- Thời gian bảo hành lên đến: 12 tháng.
- Xuất xứ: Orbit Merret – Cộng hòa Séc.
Ứng dụng kết hợp cảm biến chênh áp PEL và Bộ điều khiển áp suất OM352UNI đề điều khiển ON/OFF quạt thông gió.
Ứng dụng điều khiển áp suất
Cam kết sản phẩm đều nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu. Để được tư vấn kỹ thuật, liên hệ báo giá sản phẩm các bạn hãy liên hệ theo thông tin sau
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phone: 0932 53 43 73 Mr Thống (Zalo)Skype: thongnv22
Email: thongnv22@bff-tech.com
website: doluongtudong.com